邵天遙 2023-03-29 21:14:37 | 江蘇省 安裝 | 2133查看 5回答
關于江蘇省二次配管開槽,套用暗配管定額問題
您好,我想請問江蘇安裝定額,電氣配管030411001清單,說明信息里配管不含開槽,但對應的暗配管定額里又說明含開槽,那到底是含還是不含?假如說含了開槽,那現在現場好多都是加氣塊,施工也是選擇開槽二次配管,套用暗配管定額人工費肯定不夠啊,感覺這個暗配定額包含開槽的人工適用預埋差不多,像二次開槽布管就不夠,希望老師能答疑解惑
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
明配加上開槽 費用,裝修階段沒有暗配工藝。
2023-03-29 21:20:31
-
你用定額子目組價,就不能再用開槽布管內容組進子目。因為你說定額子目含開槽。
2023-03-30 07:22:39
-
新建工程不能開槽,二次裝飾配管能開槽
2023-03-30 08:32:26
-
套二次開槽和配管二個子目
2023-03-30 08:32:51
-
你好,這個有解決辦法了嗎,目前遇到相同問題
2024-07-08 10:59:57
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看