T-ao 2023-03-29 14:23:10 | 云南省 土建計量GTJ | 471查看 1回答
抗震等級
地下室負二層頂板結構平面圖里說,主樓相關范圍剪力墻及框架抗震等級為二級。負一層頂板結構平面圖里說,主樓相關范圍剪力墻及框架抗震等級為一級。
是負二層抗震等級為二級,負一層為一級的意思嗎?
那基礎層的抗震等級呢?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
是的負二層二級,負一層一級,基礎構建未說明的話為非抗震構件
2023-03-29 14:31:15