K 2023-03-29 08:19:18 | 山東省 土建 | 526查看 11回答
請問這是什么意思?板配筋是C8-190還是C8-200?
2023-03-29 08:27:24 補充
2023-03-29 08:27:45 補充
全部回答
(11)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
底筋是C8-190 畫出來了沒有注明信息的按C8-200
首次提交 2023-03-29 08:20:14 最近修改2023-03-29 08:20:53 (修改過1次)
-
未畫出來的底筋 是C8-190
畫出未注明的是c8-200
首次提交 2023-03-29 08:20:26 最近修改2023-03-29 08:20:55 (修改過1次)
-
未畫出的是c8@190,畫出未標注的c8@200
2023-03-29 08:20:52
-
有矛盾
2023-03-29 08:21:15
-
首次提交 2023-03-29 08:21:16 最近修改2023-03-29 08:47:34 (修改過1次)
-
疊合板板底配筋是C8-190,其它是C8@200
2023-03-29 08:21:49
-
我理解的意思是 板的底筋C8-190雙向 平面圖里板有底筋參數的就不用再畫;C8-200應該是說的板的負筋跟跨板受力筋。最好聯系一下設計單位 確認一下
首次提交 2023-03-29 08:25:23 最近修改2023-03-29 08:34:04 (修改過1次)
-
沒畫板鋼筋的是C8-190,畫了但沒有注明的是C8-200
2023-03-29 08:32:48
-
請問這是什么意思?板配筋是C8-190【是指未畫出的板底筋】還是C8-200【是指未注明的板配筋,是指面筋,負筋或跨板筋】?
2023-03-29 08:41:05
-
底筋C8@190,圖紙中畫出的面筋和負筋,沒注明鋼筋 信息的,按C8@200
2023-03-29 08:45:25
-
按照說明進行對應計算,有矛盾處咨詢設計
2023-03-29 11:28:39
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看