lahm_wu@sina.com 2023-03-28 23:06:49 | 山東省 土建計量GTJ | 501查看 1回答
砌體墻門洞口尺寸扣減
圖紙文件中門尺寸為1000*2100,地面做法為100,而實際施工時門洞口按照1000*2200,在圖形算量軟件中,如果按照門洞高度2100離地100進行繪制,門洞底部100高墻體無法扣除,墻體體積就多了。如果按照實際高度2200繪制,墻體是按照實際施工的工程量了,可算量結果門的工程量就超了。到底怎么能解決這個問題啊。
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
門洞口100下要有地面做法解決,因些便于計算,洞口按2100計算
2023-03-28 23:10:26
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看