wz****@163.com 2010-02-27 11:50:33 | 廣東省 其他專業 | 503查看 2回答
求助柱縱向鋼筋輸入問題?
柱沿B邊縱向鋼筋有好幾排(圖紙上柱表:10/10/10/10B32),這個在鋼筋算量里的柱表里應該怎么樣輸進去呢?謝謝
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納柱沿B邊縱向鋼筋有好幾排(圖紙上柱表:10/10/10/10B32),這個在鋼筋算量里的柱表里應該怎么樣輸進去呢? 你的柱子有多大呀,B邊縱向鋼筋不留間距就有1.28米,是否圖紙標注有誤,應該是這個柱子共有四層,每層B邊鋼筋為10根32的鋼筋。如果圖紙標注沒有錯,即就在B邊輸入40B32或10B32+10B32+10B32+10B32。
2010-02-27 14:05:15
-
B邊縱向鋼筋有好幾排(圖紙上柱表:10/10/10/10B32),看一下柱的標高,是不是表示共四層的B邊縱向鋼筋,每層是10B32
2010-02-27 12:17:09
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看