梔一 2023-03-23 16:00:55 | 海南省 土建 | 2274查看 1回答
請問外墻已封閉,為什么廣聯達匯總后外墻內側鋼絲網總長度為0啊
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
你好:
原因一:使用的是1.0.31.0及以上版本,軟件在計算設置中增加了“陰角鋼絲網片長度計算方法”默認是“不計算”,需修改為“計算鋼絲網片長度”;二次結構(構造柱、圈梁、壓頂等)默認也是“不計算”,若計算的話,需修改為“計算”即可。如圖:
原因二:外圍一圈不全都是外墻(包括剪力墻和砌體墻),也存在部分內墻,修改內外墻標志后,再重新匯總計算即可。
原因三:外圍一圈的外墻不封閉,將外墻封閉之后,再重新匯總計算即可。
原因四:外墻的最外圈又套了一圈外墻,將最外圈的墻設置為外墻,外墻里面的墻設置為內墻,再重新匯總計算即可。
原因五:墻與柱/梁沒有對齊,將圖元對齊之后,再重新匯總計算即可。
原因六:材質問題,墻類別是填充墻,材質是墻板。在墻【屬性列表】中將材質為砌塊,再重新匯總計算即可。
原因七:墻都是砌體墻,砌體墻也沒有和其它混凝土構件相交,所以不出鋼絲網片的量。
原因八:墻比梁寬不出外墻內側鋼絲網片,需在【表格算量/表格輸入】中手動計算。
原因九:上下樓層同位置的外墻拐角處沒有繪制到中心線位置,將其上下樓層墻拐角繪制到中心線位置,再匯總計算即可。如圖:
2023-03-23 16:06:41