0.0 2023-03-21 18:06:08 | 廣東省 安裝 | 2714查看 4回答
消防管道在屋面安裝高度為多少?
消防管道在屋面安裝高度為多少?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
距地0.5米。具體看設計圖紙。
首次提交 2023-03-21 18:07:49 最近修改2023-03-21 18:11:13 (修改過1次)
-
查看圖紙
2023-03-21 18:07:42
-
沒有明確規范要求,建議安裝高度在高出屋面20CM
2023-03-21 18:08:26
-
消防管道在屋面安裝高度 可以查閱設計說明,一般高出屋面0.5m 左右 。
2023-03-21 18:09:12
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看