`zhang 2023-03-21 09:18:13 | 河北省 安裝 | 655查看 1回答
給水、中水管 DN≤50mm 者采用銅芯截止閥,DN>50mm 者采用閘閥或蝶閥
給排水設計說明中說給水、中水管 DN≤50mm 者采用銅芯截止閥,DN>50mm 者采用閘閥或蝶閥,水表上面的根據(jù)說明確定是鋼制截止閥,水表下面圖例給出的是防回流污染截止閥。水表包含表前閥,請問是包含哪個閥門呢?這個防回流污染截止閥它是倒流防止器嗎?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
是倒流防止器 表前閥可以在子目里改成銅截止閥
2023-03-21 09:29:48
-
給水 說明中DN小于50的采用截止閥,大于50的采用閘閥。但是圖中標明的DN40的是閘閥,
說明中DN小于50的采用截止閥,大于50的采用閘閥。但是圖中標明的DN40的是閘閥,這樣的話需要把DN40的閘閥換成截止閥嗎?
-
設計說明規(guī)定規(guī)定用小于某個型號的閥門用截止閥,但是平面圖上畫的閘閥,怎么處理呢?
各位前輩,設計說明規(guī)定生活給水管上小于等于50的采用這個型號的截止閥,但是平面圖DN50的管道上畫的圖例是閘閥,那這種情況怎么處理呢?是按照閘閥計算還是截止閥計算呢?
-
老師,平面中一般自動排氣閥下面是截止閥,但這個說明中說直徑小于等于50mm的管道采用球閥,那我該按球閥計算還是截止閥計算呢?
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看