通風風管“漏風量、漏光量”測試的計算
通風風管漏風量、漏光量測試的計算:《通風驗收規范GB5024-2002》中有抽檢率5%、或20%的規定,
《GB5024-2016》中沒有詳細的描述,中低高壓系統的數量按風管的面積該怎么計算?
低壓系統:漏光,抽檢5%?
中壓系統:漏光100%;漏風,抽檢20%?
高壓系統:漏風100%?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
中壓系統先進行漏光9%檢測,合格后進行漏風20%的檢測,一般按風管面積計算,或者測試一個風管系統
2023-03-15 09:49:27
-
沒有詳細描述的,仍然按《GB50243-2002》驗收規范,實施。
2023-03-15 10:00:04