不知道 2010-02-07 20:30:00 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 539查看 6回答
磚混結構構造柱
這算出來的長度就是層高,怎么才能讓它算出來的長度長度高點啊? 層高-本層的露出長度+上層露出長度 這公式看上去怎么感覺矛盾啊?
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納不矛盾啊,磚混結構中,構造柱是通高的,所以每層都會有高出一部分的鋼筋用于搭接,軟件計算是正確的!! 看你說的就是沒在施工現場呆過!!我只能告訴你軟件這么計算這是對的,具體原因你可以看相關圖集!! 真暈,你也知道現場是露出一點啊,一般是露出500,這樣本層要減500,但又要伸出上一層500,所以再另加500!只有首層和頂層的柱鋼筋長度不一樣,中間層柱鋼筋長度都是層高!
2010-02-07 20:47:42
-
計算應該是正確的。
2010-02-07 21:02:49
-
在構造柱屬性中設置為搭接,然后再匯總計算一下,再看一下鋼筋明細表中構造柱長度,應該是層高-本層露出長度+上層露出長度+搭接長度(搭接倍數*D)
2010-02-07 23:54:41
-
磚混結構構造柱,這算出來的長度就是層高,怎么才能讓它算出來的長度長度高點啊? 層高-本層的露出長度+上層露出長度,這公式看上去怎么感覺矛盾啊? 這公式看上去不應感到矛盾 ,軟件計算是正確的,它的長度就應該是:層高-本層露出長度+上層露出長度+搭接長度。
2010-02-08 06:41:55
-
軟件里的搭接是單獨計算的。
2010-02-08 09:02:39
-
二次結構中如果構造柱是植筋的(現場施工一般也是這么做的),應該在計算設置中調整。具體在:工程設置---計算設置----二次結構----第十四項“填充墻構造柱做法”--選用“上下植筋”,這樣更符合實際施工。
2010-02-08 09:36:58
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看