ya****@163.com 2010-02-06 10:22:53 | 四川省 其他專業 | 1493查看 2回答
四川09市政定額中關于排管長度和檢查井挖方的問題
四川09市政定額中描述:主管按設計長度,支管按凈長。檢查井土方不予單獨計量,若溝槽為直槽時,檢查井土方可取為溝槽土方的1.5% 以上是否代表: 1.主管不扣井位中預留長度,支管需扣除預留長度? 2. 支管通常來說都是一條直管,那么,是否主管上的檢查井土方不用再單獨計算?而支管上檢查井土方應計量,取支管溝槽挖方的1.5%? 另,在國標中是怎么描述排管長度的?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
同意你的理解: 1.主管不扣井位中預留長度,支管需扣除預留長度。 2. 支管通常來說都是一條直管,那么,主管上的檢查井土方不用再單獨計算。而支管上檢查井土方應計量,取支管溝槽挖方的1.5%。 08清單規范:按設計圖示管道中心線長度以延長米計算,不扣除閥門、管件(包括減壓器、疏水器、水表、伸縮器等組成安裝)及各種井類所占的長度。
2010-02-06 12:46:45
-
四川09市政定額中描述:主管按設計長度,支管按凈長。檢查井土方不予單獨計量,若溝槽為直槽時,檢查井土方可取為溝槽土方的1.5% 以上是否代表: 1.主管不扣井位中預留長度,支管需扣除預留長度的。 2. 支管通常來說都是一條直管,那么,是主管上的檢查井土方不用再單獨計算,而支管上檢查井土方應計量,取支管溝槽挖方的1.5%。 你的理解是對的。 在國標中是怎么描述排管長度的? 08清單規范:按設計圖示管道中心線長度以延長米計算,不扣除閥門、管件(包括減壓器、疏水器、水表、伸縮器等組成安裝)及各種井類所占的長度。
2010-02-07 09:05:35
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看