平凡世界 2010-02-05 23:50:31 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 497查看 8回答
箍筋加密的問題
框架柱KZ1的箍筋標注為A10@100,有的框架柱為KZ1*。圖紙下面說明帶*為箍筋全長加密。難道加密為A10@50?圖集上沒有此說明?
全部回答
(8)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納請各位一定要了解設計人的意圖。一般來說,箍筋間距100已經是加密了。為什么設計要加注“全高加密呢”,應該是設計防止其標注中有個別的箍筋間距為@100/200或@200的情況發生,而自己又沒有注意到,所以特別再強調一下全高“加密”,防止錯誤發生。
2010-02-08 10:07:43
-
依照圖紙輸入加密間距
2010-02-06 11:11:44
-
應為設計筆誤,框柱加密應為@100
2010-02-06 02:18:32
-
框架柱KZ1的箍筋標注為A10@100,有的框架柱為KZ1*。圖紙下面說明帶*為箍筋全長加密。不可能KZ1*加密為A10@50,圖集上確實也沒有此說明,那是設計沒有把加密說清楚,就按KZ1*加密為A10@100計算。
2010-02-06 06:12:02
-
問設計者,有可能加密的。
2010-02-06 08:41:53
-
設計無誤 加密/非加密 是一種間距作i法 照圖紙就行了 這是設計 不是施工者的任意質疑 以前的回答者 半瓶???
2010-02-06 08:44:10
-
依據設計要求定義KZ1箍筋A10@100.KZ1*箍筋A10@50.
2010-02-06 09:01:49
-
框架柱KZ1的箍筋標注為A10@100其標住中就沒有加密與不加密,況且也沒說加密為A10@50,憑空想呀
2010-02-06 09:11:56
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看