13604112780 2023-03-11 21:18:06 | 遼寧省 安裝 | 472查看 3回答
配電箱接地
配電箱在內(nèi)部已經(jīng)有pe線接地了吧,為啥還要和MEN等電位箱連接,這個就叫重復連接嗎
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
這個就叫重復連接
2023-03-11 21:19:10
-
是重復接地
2023-03-12 03:14:40
-
不是重復連接,應該用pe線接等電位箱連接
2023-03-12 08:09:25
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看