笑天 2010-02-04 16:05:33 | 陜西省 其他專業 | 507查看 8回答
接地避雷的相關問題
利用建筑主筋做避雷引上線時,主筋采用焊接時,定額子目*0.5!有依據嗎?陜西的定額有解說嗎?問題補充:施工方在引上線的操作中,土建采用對渣焊時,鋼筋為有力連接,安裝方不需要再進行搭接,僅是做了標示,故在套用子目時應瞎調50%的費用,請問這有書面的依據嗎?
全部回答
(8)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
利用建筑主筋做避雷引下線,直接套定額,不用×0.5,陜西定額說得很明白,希詳細閱讀陜西定額說明
2010-02-05 10:14:53
-
為什么要定額子目*0.5,如果不是對焊就加焊接的搭接長度就行了?
2010-02-04 16:16:30
-
套上定額子目,就照定額計算,就是依據。
2010-02-04 16:28:41
-
這個定額應該是有說明的,河北定額也是的主筋采用焊接*0.5,你看一下定額的說明還有計算規則有關防雷接地的。 陜西定額我不熟悉,但是應該也是有相關的依據的,因為這個地方全國應該是一樣的。
2010-02-04 16:37:02
-
利用建筑主筋做避雷引上線時,主筋采用焊接時,定額子目*0.5錯誤的,是沒有依據的。陜西的定額的解釋也沒有有關這一方面的。不管施工單位如何施工利用建筑主筋做避雷引上線時,主筋采用焊接時這個子目都是按定額套用,而不用換算的
2010-02-04 19:37:39
-
定額里有一條是利用主筋引下,直接套就行了,為什么還要*0.5??定額沒有這項說明
2010-02-05 13:07:09
-
陜西這邊沒有相關的依據,在別的省市有相關的解說。如果是對焊的話定額乘以0.5相對是合理的,但是在陜西是沒有依據可循的,但是我們的現場人員可以要求施工方必須按照規范施工的!
2018-09-27 14:24:37
-
直接套用定額子目,增加50%沒有定額依據
2019-01-27 11:33:09
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看