lichao61 2010-02-04 09:55:59 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1155查看 3回答
關于非框架梁負筋的問題
廣聯達上默認設置是“直型非框架梁上端支座負極伸入跨內長度是5/Ln” 而且說來自03G101-1圖集的第65頁,可是我翻了后圖集后為什么沒有這一說法,這個設定標準是來源于哪本圖集呢?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納就是來源于03G101第65頁 這個Ln/6是錯的,后頭被更正了的,更正為Ln/5的 括號后面的Ln/3是指弧形的非框架梁
2010-02-04 10:02:14
-
你可以查看《鋼筋砼結構平法設計與施工規則》(陳青來著),進行查找。
2010-02-04 10:01:39
-
這個在圖集中說的很模糊的,有的說是Ln/5,有的說是Ln/3,,具體還是沒有個統一的標準的,,所以。。。。建議按照現場施工作吧,,, 但是你在看看下面的說明,,好像是矛盾的。。。。
2010-02-04 10:20:32
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看