zzzzzZZ 2023-03-03 16:40:08 | 廣東省 安裝 | 365查看 3回答
電纜預埋
請問電纜從低壓配電柜引來,進入電井這些電纜是一條條埋地直接進入配電箱,還是埋地進入橋架之后,再從橋架進入到配電箱。這種現場一般是怎么走的
2023-03-03 16:42:01 補充
首層電井配電箱的進線管,直接進入配電箱,還是走橋架進配電箱
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
是走橋架進配電箱。
2023-03-03 16:44:03
-
室內,電纜不會埋地。
2023-03-03 17:06:19
-
室內不會埋設
2023-03-03 22:33:03
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看