jinnmi 2010-01-30 11:33:51 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 551查看 4回答
GCL2008中,斜屋面的柱,梁,板同類型構件高度發生變化,引起模板超高增加費的變化,應該怎么設置?
比如同樣是KZ1,由于是斜屋面,一處是5m,一處是8米 那么5m的柱子要套(4-22)+(4-26)*2 8m的柱子要套(4-22)+(4-26)*5 附:4-22 矩形柱復合木模 4-26柱支模超高每增加1m 柱梁板支模高度按3.6m以內編制(浙江省定額)
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納現在定額子目里加個備注,說明實際高度,在計價時再進行換算,在2008里只能計算模板工程量,不能設置超過的。我都是這樣處理的,僅供參考
2010-01-30 11:43:40
-
柱高不同時分別命名,先套4-22(是全部的模板)代碼要選擇準確。如高5M的柱,超高是5-3.6=1.4即(4-26)*1,他的工程量是1.4/5=0.28 套(4-26)*1時,柱全部模板代碼*0.28。 其余按些來作
2010-01-30 19:51:58
-
每超過1M的話,5米高的柱:只需增加一個增加層,因為增加了一個層后,已經小于了0.5M(有個規定:套了一個(或N個)增加層后,剩余的在多少以外要算,多少以內不算。,8米高的柱:只需增加4層,即:5m的柱子要套(4-22)+(4-26)*1 8m的柱子要套(4-22)+(4-26)*4
2010-01-30 12:30:33
-
你要想一步到位的話,設兩個構件, 如5m可以修改成KZ1-5m,子目模板先套4-22,超高模板套(4-26)*2 8m可以修改成KZ1-8m,子目模板先套4-22,超高模板套(4-26)*5, 可以在子目當中乘以系數,導入計價軟件也是沒問題的。
2010-01-30 12:33:43
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看