小白學習 2023-03-03 11:52:03 | 廣東省 安裝概算預算結算安裝算量GQI | 1572查看 6回答
安裝算量中,電氣和消防怎么區分?
電氣圖紙里面有很多消防設備,消防配電箱算電氣。
那消防模塊箱呢?感煙火災探測器?消防電話?報警閥?
排氣扇屬于電氣里面的設備嗎?
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1、消防專業分消防水可消防電(一般是弱電)。你用消防專業建模算量即可。消防配電箱可以放電氣系統,也可以放消防應急系統(消防電),模塊箱、感煙、消防電話屬于消防電。報警閥如果是報警閥模塊,就放消防電,如果是濕式報警閥,放消防水
2、排氣扇如果沒有單獨的暖通空調專業,可以放電氣專業里首次提交 2023-03-03 12:01:38 最近修改2023-03-03 12:03:00 (修改過1次)
-
強電、弱電、消防聯動有單獨的系統圖和平面布置圖
2023-03-03 11:56:09
-
接強電的一般都計算到電氣中
2023-03-03 11:59:29
-
按施工圖區分就行
2023-03-03 12:04:50
-
排氣扇屬于電氣里面的設備
消防模塊箱、感煙火災探測器、消防電話、報警閥屬于消防
2023-03-03 12:36:00
-
電氣圖紙里面有很多消防設備,消防配電箱算電氣。
那消防模塊箱呢、感煙火災探測器、消防電話、報警閥屬于消防。
排氣扇屬于電氣里面的主材。
2023-03-03 12:57:53
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看