东子一夜玩弄白洁7次视频,欧洲高清视频在线观看,а√天堂中文官网在线8,插一插射一射视频

  • PPR給水管穿樓板是否要加套管和阻火圈?

    是否消防、采暖、給水管道穿樓板一定要加套管?排水管、雨水管在什么時候加套管,和材質有沒有關系?穿樓層的塑料管一定要加阻火圈嗎?阻水圈在什么情況下加?
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    通常情況下 消防、采暖、給水管道穿樓板都需要加套管的;雨水管在內排 穿越樓板的時候需要加套管 ;是否加套管和材質一般是沒有關系的;穿樓層的塑料管是否要加阻火圈,應該根據設計要求確定;一般在有防火要求的情況下需要加防火圈。

    2010-01-29 12:16:23 

  • 以設計要求為準

    2010-01-29 12:56:07 

  • 消防、采暖、給水以及雨水管都需要加套管,阻火圈一般管徑50以上都加,小的就不用了。

    2010-01-29 14:38:57 

  • 消防、采暖、給水管道穿樓板都要加套管;內排雨水管 穿越樓板的時候要加套管 ;是否加套管和材質沒有關系的;高層建筑穿樓層的內排雨水塑料管和排水塑料管,管徑大等于100MM時加阻火圈,規范中有。

    2010-01-29 14:42:43 

  • PP-R管穿樓板及剪力墻時必須加剛套管,穿輕質隔墻時加塑料管

    2010-01-29 17:29:29 

  • 套管大家都說過了,阻火圈在高層建筑中加,加在塑料立管上,貼本層頂。規范上是大于等于De75的都加,防止著火時火勢蔓延。還要看設計怎么要求。

    2010-01-29 19:12:09 

  • 通常情況下 消防、采暖、給水管道穿樓板都需要加套管的;雨水管在內排 穿越樓板的時候需要加套管 ;是否加套管和材質一般是沒有關系的;穿樓層的塑料管是否要加阻火圈,應該根據設計要求確定;一般在有防火要求的情況下需要加防火圈,管道井中一般都加。管徑大等于100MM時加阻火圈,規范中有

    2010-01-29 19:49:16 