wwzw001 2010-01-29 12:08:40 | 山東省 安裝算量GQI | 8721查看 7回答
PPR給水管穿樓板是否要加套管和阻火圈?
是否消防、采暖、給水管道穿樓板一定要加套管?排水管、雨水管在什么時候加套管,和材質有沒有關系?穿樓層的塑料管一定要加阻火圈嗎?阻水圈在什么情況下加?
全部回答
(7)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納通常情況下 消防、采暖、給水管道穿樓板都需要加套管的;雨水管在內排 穿越樓板的時候需要加套管 ;是否加套管和材質一般是沒有關系的;穿樓層的塑料管是否要加阻火圈,應該根據設計要求確定;一般在有防火要求的情況下需要加防火圈。
2010-01-29 12:16:23
-
以設計要求為準
2010-01-29 12:56:07
-
消防、采暖、給水以及雨水管都需要加套管,阻火圈一般管徑50以上都加,小的就不用了。
2010-01-29 14:38:57
-
消防、采暖、給水管道穿樓板都要加套管;內排雨水管 穿越樓板的時候要加套管 ;是否加套管和材質沒有關系的;高層建筑穿樓層的內排雨水塑料管和排水塑料管,管徑大等于100MM時加阻火圈,規范中有。
2010-01-29 14:42:43
-
PP-R管穿樓板及剪力墻時必須加剛套管,穿輕質隔墻時加塑料管
2010-01-29 17:29:29
-
套管大家都說過了,阻火圈在高層建筑中加,加在塑料立管上,貼本層頂。規范上是大于等于De75的都加,防止著火時火勢蔓延。還要看設計怎么要求。
2010-01-29 19:12:09
-
通常情況下 消防、采暖、給水管道穿樓板都需要加套管的;雨水管在內排 穿越樓板的時候需要加套管 ;是否加套管和材質一般是沒有關系的;穿樓層的塑料管是否要加阻火圈,應該根據設計要求確定;一般在有防火要求的情況下需要加防火圈,管道井中一般都加。管徑大等于100MM時加阻火圈,規范中有
2010-01-29 19:49:16
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看