清淡 2023-02-28 22:06:46 | 海南省 安裝預算安裝算量GQI | 549查看 3回答
女兒墻內屋面利用屋頂鋼筋網作為接閃器問題
施工圖說明:女兒墻內屋面利用屋頂鋼筋網作為接閃器,網格尺寸不大于20m*20m(24m*16)。我不明白的是:“女兒墻內屋面利用屋頂鋼筋網作為接閃器”,這個東西是類似于均壓環那樣利用屋頂自帶的鋼筋直接焊接,還是說需要向女兒墻接閃器那樣,單獨搞一根圓鋼支起來明敷?
2023-03-02 18:00:52 補充
目前有2個回答,一個說利用屋頂自帶鋼筋直接焊接類似于均壓環,二個是支起來明敷。對于這兩個回答我無法判定,有無依據,不需要圖片,2個解釋都有圖片,那么依據是哪個圖集或者規范,麻煩截圖,感謝!
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
按閃器就是避雷網,是明敷的。
首次提交 2023-02-28 22:10:18 最近修改2023-02-28 22:29:36 (修改過1次)
-
就是利用女兒墻的鋼筋
2023-03-01 08:30:19
-
圖紙說明的意思就是類似于均壓環那樣利用屋頂自帶鋼筋直接焊接的意思.
2023-03-01 10:12:18
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看