小王爺 2023-02-28 12:49:06 | 甘肅省 安裝 | 525查看 2回答
礦區消防水池、水處理站的給水、消防水、排水管道是用工業管道還是給排水?
1、管材:內外涂塑鋼管,法蘭連接,管徑500~20之間,選用哪個定額?
2、工業管道說明中的成品襯里管安裝適用于法蘭連接的成品管安裝,不得另行套用襯里鋼管預制安裝及法蘭安裝的定額子目,怎么理解這句話?
是否可以用該工業管道冊成品襯里管道,不需要套法蘭安裝了?但是工料機里面沒有法蘭,工作內容也沒有法蘭安裝?
3、工業管道還有個襯里鋼管預制安裝,怎么運用呢?
請教各位老師解答,萬分感謝!
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
廠區常規生活給排水還按照給排水,生產按工業,成品襯里管道是成品帶法蘭的,工廠焊接好,制作內襯的,到現場都是成品,只存在安裝,那種先制作,然后拆下來,送工廠二次鍍層襯套,要計算安裝2次,拆除一次,運輸兩次,鍍層一次,制作一次
2023-02-28 12:58:08
-
是給排水
2023-02-28 14:42:23
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看