多次拒絕楊冪 2023-02-28 09:38:54 | 山東省 土建 | 579查看 1回答
地下室頂板空心樓蓋結構套項
(次肋梁、樓蓋板、柱帽)套5-1-36地下室頂板(有梁式)。1、請問T形主肋梁套什么子目?是合一起,還是單獨套異形梁,施工工藝是整體現澆的。2、模殼底部模板套什么模板子目?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
主肋梁、次肋梁、空心樓蓋板、柱帽按有梁板計算規則計算工程量,就是體積合并;定額套5-1-38 大型空心樓板;
18-1-131膜殼定額里已經考慮了支撐,底部的模板單獨計算材料費,就不用再算支撐了