Vagrant 2023-02-27 11:21:29 | 江蘇省 土建 | 309查看 2回答
問個問題,砌體拉筋根數會不會被腰梁高度影響
情況是這樣的,審計模型墻體拉筋根數比我少,2950層高,此處梁高480,所以墻凈高2470,2C6間距500的通長拉筋,按我畫的示意圖就是在藍色范圍是墻凈高,每個分割都是500,這樣的話就是兩邊共8根水平筋,但是住宅說明里有水平系梁在中部高度,我感覺審計的那個模型水平筋只有4根,像是被腰梁分割了后,腰梁上下重新各自算了500的起步距導致總根數少了,我重新批量改了個腰梁高度就一樣了,所以實際施工時候是不是水平筋還是從地面起步500后按500來的,不受腰梁影響?還是說從腰梁往上要再加個500的起步距開始算上面的水平筋?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
是你畫的這個樣, 4道
2023-02-27 11:24:31
-
腰梁用圈梁代替
圈梁位置沒有墻體,所以圈梁位置不會有砌體加筋
2023-02-27 11:24:25
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看