寶寶 2023-02-24 15:25:10 | 廣東省 安裝 | 3121查看 1回答
濕式報警閥和模塊問題(大神救我)
問題1:請問輸入輸出模塊接的那個是什么類型模塊?沒有看到過
問題2:圖紙中濕式報警閥沒有接線,是和上面的模塊接線嗎?
問題3:壓力開關P 不是在濕式報警閥包含嗎?為什么會單獨顯示?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1:輸入輸出模塊就是模塊,硬要分類型是控制模塊
2:濕式報警閥組,需要三個輸入模塊,壓力開關、兩個信號蝶閥。沒有輸入輸出模塊。
3:顯示壓力開關,這是報警圖,是為了說明這地方有一個壓力開關,和濕式報警閥本身包含壓力開關不沖突。
2023-02-24 15:34:50
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看