小頭菜 2023-02-22 14:58:55 | 廣東省 土建裝飾 | 907查看 1回答
屋面防水計算 、泛水
因為圖紙沒有標明屋面女兒墻處防水卷材要上翻多高,現場實際上翻了600mm高,這600高的上翻算是泛水嗎?因為合同上屋面防水卷材的計算規則上標明泛水不計算工程量了
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
屋面卷材防水、涂膜防水工程量,按設計圖示尺寸以“㎡”計算,不扣除房上煙囪、風帽底座、風道、屋面小氣窗和斜溝所占的面積。屋面的女兒墻、伸縮縫和天窗等處的彎起部分按設計圖示尺寸并入屋面工程量內;如圖紙無規定時,伸縮縫、女兒墻的彎起部分可按350mm計算,天窗彎起部分可按500mm計算。
2023-02-22 20:30:35
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看