奔跑的小短腿兒 2023-02-20 11:25:57 | 北京市 安裝安裝算量GQI | 295查看 2回答
橋架線槽問題
這個金屬線槽的標注,是在橋架里再敷設線槽(中間藍色的線),還是從配電箱引出的直接就是金屬線槽呢?兩根黃色的線寬度是400.麻煩大神幫忙解答一下。謝謝
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
就是250*150的線槽,再沒有其他東西。400的寬度應該是設計人員設計的不標準。還有一種可能就是圖紙比例不對,自己檢查一下。
2023-02-20 11:28:20
-
是從配電箱引出的直接就是金屬線槽
按標注計算
2023-02-20 11:31:01
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看