1kv輸配電系統調試
1kv輸配電系統調試,工程量是不是根據由箱變至建筑物引出的進戶電源電纜根叔來計算幾個系統調試?還是根據建筑物配電間內的配電柜個數來計算?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
一、1kv交流送配電裝置系統調試指什么?
答:從變壓器的低壓輸出端開始(不含變壓器)到低壓柜、配電箱之間的調試。
二、低壓配電箱調試又是指什么?
答:低壓配電箱調試是指配電箱安裝前的調試,各項指標必須達到設計要求(成品配電箱調試由廠家完成的,不另計);安裝后參與送配電系統調試的,已經計入送配電系統調試,不另計。安裝后參與電動機調試的,已經計入電機調試,不另計。安裝后參與照明通電試運行調試的,已經計入照明通電試運行調試,不另計。
三、1kv送配電裝置包括哪些東西?
答:線路(電纜或母線),斷路器、避雷器,低壓柜,配電箱等。
四、比如一棟樓里面1kv送配電裝置指什么?
答:從進戶電源、開關、低壓柜、到配電箱。
五、低壓配電箱調試包括哪些東西?
答:看電壓、電流、相序,三相是否平衡,漏電保護、熱保護是否靈敏,電器件是否過熱等等。
六、比如一棟樓里面的總配電箱和各層各戶的配電是算一個系統嗎?
答:一個低壓進戶電源及其所帶(送電或配電能到達)的低壓開關、低壓配電柜、低壓配電箱等為一個低壓送配電系統。(適用于有配電室的工程)
一個高壓進戶電源及其所帶(送電或配電能到達)的高壓開關、高壓配電柜等為一個高壓送配電系統。(適用于有變電室的工程)
送配電系統調試不適用于無變、配電室的工程。
2023-02-16 11:18:07
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看