liujilei 2010-01-22 14:16:30 | 河北省 其他專業 | 1574查看 5回答
地下車庫通風
我這有一個地下車庫通風圖紙,有一張是通風排煙平面圖【平時】,還有一張是通風平面圖【戰時】,一張設計說明。我有幾個問題不明白,請各位有經驗的最好施工經驗的朋友來給我一個切合實際的解釋謝謝。 平時和戰時的通排風管道用的都是一趟通風管道,戰時的在平時的風機位置有引出排風管,增加了若干設備,如電動腳踏兩用風機,等設備。問題是:算預算時還用把戰時的設備的管道及閥門等加上嗎?實際施工過程是按照平時的標準施工還是戰時的標準施工。 請有實際施工經驗及類似通風工程預結算的朋友回答下。 補充一個問題:地下車庫排水也是分戰時和平時的,平時的集水坑中放的都是排污泵,戰時的圖紙在同樣位置標一個手搖排污泵,做預算的時候我就郁悶了,到底是按照哪個做,是戰時的還是平時的。 請有實際施工經驗及類似通風工程預結算的朋友回答下。 謝謝!
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納一般戰時管道和設備不做,只做預留預埋部分。具體看要求。
2010-01-22 15:06:50
-
按平時的設備做。外加上戰時的增加設備。即是都要做的。
2010-01-22 14:44:12
-
按平時設備管道安裝計算,戰時的設備只計設備費作為戰時備用。
2010-01-22 16:07:24
-
按戰時的圖作工程預算,戰時的管道及通風都要做好的,只是平時不用罷了。
2010-01-22 19:15:03
-
管道和風管共用的部分按平時計算工程量。如果是獨立的戰時系統,那就要分開算。那些戰時設備,在施工的時候如果都安裝好的,平時和戰時設備都要計算。不過現在和平年代,設計有戰時設備的,通常只是預留好設備位置和過墻套管。給排水上會有防爆的一些東西。如果東西都做了,就都要計算的。戰時的東西跟平時的東西設計上和施工上的要求是不同的,國家有人防方面的圖集和規范,可以查一下。
2010-01-25 11:43:38
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看