22****@qq.com 2010-01-22 13:13:28 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1352查看 3回答
鋼筋軟件箍筋平直段選項的問題
軟件的彎鉤設置中,“箍筋彎鉤平直段計算按構件抗震考慮”提供勾選選項。根據下方提示,如勾選表示按照構件抗震計算,不勾選則表示按照工程抗震計算。其中,勾選參照06G101-1圖集第42頁,不勾選參照GB50204-2002的第5.3.2中第3條,我將兩處參照內容貼于下方并做比較,二者差別就是101-6圖集既描述了75mm又描述了10d,而規范只描述了10d。 問題1:如認為該選項就是是否設置滿足平直段大于等于75mm的要求,然而經過實際測試,勾選與不勾選二者并無區別,軟件都按大者考慮。 問題2:如認為該選項意在區分計算時“按構件抗震”還是“按工程抗震”,則設置構件私有屬性的抗震等級與工程抗震級別不同后,勾選計算與不勾選計算也沒能得到不同結果。 因此,本人對這一設置產生了疑問,不知這個設置有沒有用,有什么用?問題補充:個人認為,任何情況下勾選與不勾選該選項,計算結果都沒有區別。
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、工程抗震并勾選 當私有屬性按構件抗震時,按10d記取平直段; 當私有屬性按構件非抗震時,按5d記取平直段。 2、工程抗震不勾選 當私有屬性按構件抗震時,按10d記取平直段; 當私有屬性按構件非抗震時,按10d記取平直段。 3、工程非抗震并勾選 當私有屬性按構件抗震時,按10d記取平直段; 當私有屬性按構件非抗震時,按5d記取平直段。 4、工程非抗震不勾選 當私有屬性按構件抗震時,按5d記取平直段; 當私有屬性按構件非抗震時,按5d記取平直段。 因此該項是針對鋼筋計算時按【工程抗震】還是【構件抗震】的區分,只有當工程抗震而構件不抗震或工程不抗震而構件抗震的情況下才能體現出差別。
2010-01-23 09:56:15
-
有區別的,當工程不抗震,而構件抗震時,或者工程抗震構件也抗震,但是極個別構件不抗震時就有用的。。
2010-01-22 13:26:45
-
對于此選項,勾選與不勾選是一樣的,因為我國大部分地區為抗震區,軟件的計算也是基于這一點的罷
2010-01-22 19:20:49
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看