仲夏梧桐 2023-02-15 17:01:31 | 云南省 安裝 | 290查看 3回答
給排水的鍍鋅鋼管定額都是螺紋連接,現場是焊接,定額里如何調整呢
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
如果是現場焊接要套用鋼管焊接定額子目,材料換成鍍鋅鋼管
回答正確請采納并點贊,因為每一個專家都是免費服務
2023-02-15 17:02:49
-
鋼管焊接定額
2023-02-15 17:02:34
-
鍍鋅鋼管,規范不允許焊接,只能;螺紋連接、法蘭連接、溝槽連接。
2023-02-15 17:04:09