  • 梁的架立筋

    梁上集中標注為 L-18 150*300 A6@150(2) (2A10); 2C12 而原位標注左支座和右支座沒有標鋼筋, 中間只有架立筋,這樣合適嗎,跑求解答, 謝謝
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    你好:這樣標注也是可以的。它的上部筋就是2A10通長的了。

    2010-01-22 12:02:15 

  • 應該不合適,問問設計吧

    2010-01-22 11:51:11 

  • 梁上集中標注為 L-18 150*300 A6@150(2) (2A10); 2C12 而原位標注左支座和右支座沒有標鋼筋, 中間只有架立筋,這樣合適嗎,跑求解答, 上部鋼筋設計漏標了,可咨詢一下設計

    2010-01-22 11:56:24 

  • 得咨詢設計院,以設計意見為準

    2010-01-22 12:24:02 

  • (2A10); 如果支座處沒有標注支座筋那么架力筋就可以直接延伸到支座.

    2010-01-22 14:08:26 

  • 這應該就是兩根通長10的,我認為這樣輸入也行,我以前經常看見過。

    2010-01-22 17:02:29 