蕾 2023-02-15 13:35:14 | 山東省 土建 | 864查看 5回答
框架梁下部通長鋼筋 7c25 4/3和 7c25鋼筋區別
框架梁下部通長鋼筋 7c25 4/3 表示 下部7根同長鋼筋第一層4根,第二層3根 ,他和下部7根通長鋼筋有什么不一樣么?工程量一樣么?我剛才算出來的結果是不一樣的啊?為什么?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
7c25 4/3是兩層布置,上層4根/下層3根
7C25只是單層布置
2023-02-15 13:37:31
-
7C25 3/4 才正確 計算的結果應該是相同的
首次提交 2023-02-15 13:37:41 最近修改2023-02-15 13:38:02 (修改過1次)
-
雙排布置
2023-02-15 13:40:29
-
分不分排對下部通長筋算量不影響,支座筋分排或不分排會影響伸入跨內的凈長
2023-02-15 13:42:50
-
是不一樣,兩排鋼筋增加了兩排鋼筋中間的墊鐵。查表在措施筋里