maxiaoyan963 2010-01-21 16:47:30 | 北京市 其他專業 | 1115查看 3回答
關于北京01定額中模板工程量計算的問題
剛剛接觸北京定額,對于北京定額中模板超高的問題不了解 若有一個單層框架建筑,層高6米 1、柱子3.6米以下的模板面積是200平米,3.6米以上的模板面積是80平米,在套定額該套哪個定額? 2、梁頂標高為6米,梁底標高為5.5米,梁的模板面積是400平米,該套哪個子母? 3、板頂標高時6米,板底標高時5.9米,板的模板面積是2000平米,該套哪個子母? 謝謝! 對于北京定額中的板的計算規則”模板支撐高度3.6米以上每增1米按超過部分面積計算工程量“不了解,請解釋。
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
梁也應套7-37*3 超過3.6m就套超高,已3.6m為基數,每增1m套一次超高
2010-01-22 10:44:17
-
1、柱子3.6米以下的模板面積是200平米,3.6米以上的模板面積是80平米,在套定額該套哪個定額? 回答:套柱模板面積280。及3.6米以上每增一米子目面積是80平米,子目單價乘以3兩個定額子目。 2、梁頂標高為6米,梁底標高為5.5米,梁的模板面積是400平米,該套哪個子母? 3、板頂標高時6米,板底標高時5.9米,板的模板面積是2000平米,該套哪個子母? 回答:與柱相同套相應定額子目。注意首層超高是首層高度加室內外高差。
2010-01-22 10:52:53
-
1、套柱超高模板面積80平米。 2、套梁超高模板面積是400平米。 3、套板超高模板面積是2000平米*3.。
2010-01-22 07:57:03
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看