中成 2023-02-13 21:52:49 | 江蘇省 土建土建計量GTJ | 1166查看 3回答
疊合板預制60mm,現澆70mm,板鋼筋為雙層雙向C8@190
問題一:疊合板預制60mm,現澆70mm,板鋼筋為雙層雙向C8@190,但是圖紙上還畫了板底鋼筋,如圖一,請問這個是現澆的70mm厚的板底鋼筋嗎?按照中間層板受力筋布置可以嗎?
問題二:屋頂現澆板120mm后,板鋼筋為雙層雙向C8@200,但是圖紙上局部板厚130mm,并畫了板底鋼筋,如圖二,請問這個是板底的附加鋼筋嗎?該如何布置?可以還按照中間層鋼筋布置嗎?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
你好:最好截圖紙里的說明,好像與你說的不一樣吧。沒有注明的鋼筋是你說的板鋼筋為雙層雙向C8@200吧,畫出有是實配鋼筋。不要在中間層鋼筋里定義板底筋。畫出的就是疊合板的底筋
首次提交 2023-02-13 21:58:33 最近修改2023-02-13 22:00:01 (修改過1次)
-
你給出的圖,無法確定是疊合板的,從配筋看,是現澆板的。不是疊合板。建議你與設計員溝通下。問一問設計員。疊合板中,無法在現場加底筋的。
2023-02-13 22:00:28
-
1、板底鋼筋是疊合板的鋼筋,不用設置;
2023-02-14 08:34:06
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看