時光漫步 2010-01-21 13:33:21 | 山東省 土建算量GCL2013 | 689查看 3回答
有關過梁、壓頂鋼筋的問題
1.層高2800,梁高400,門高2000,問設計未說明,門上部是否設置過梁?在實際施工過程中屋內的門是否都要設置過梁? 2.窗臺壓頂的長度按窗的寬度計算可以嗎?還是要錨入柱框架柱內?問題補充:如果兩邊加300或500,那鋼筋錨入那里?。?/p>
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、這種情況必須設置過梁。 2、按窗寬每邊加300計算。 過梁、壓頂不是圈梁,更不是結構構件,不需要考慮錨固。
2010-01-21 13:47:55
-
1、門的上平離梁的底平還有400,因此要設置過梁。 2、一般按洞口尺寸一邊加500. 一邊壓500,就不要再計錨固了。
2010-01-21 13:55:03
-
1.只要框梁或圈梁不能代過梁的情況,必須按照圖集要求設置過梁 2窗臺壓頂一般圖紙有說明的,通常的做法是錨入兩側混凝土柱
2010-01-21 13:55:46
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看