時光漫步 2010-01-21 12:50:43 | 山東省 其他專業 | 1193查看 3回答
砌體植筋的手工計算
1.砌體植筋的長度我通常取柱內100+柱外1000=1100mm,可行嗎? 2.手算植筋的個數怎么算,比如說層高2800,梁高400,間距500,別人算的4*2=8 3.遇到門窗洞口怎么算長度和個數?我是先數沒有門窗的,再算各個有門窗的個數和長度。 對植筋這塊非常苦惱,望有經驗的給支個招!問題補充:砌體植筋遇到門窗洞口是截斷還是把多余的鋼筋彎折?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納遇到門窗洞口折斷
2010-01-21 13:17:25
-
1.植筋長度,柱內15d+不小于1/5墻長就可以了 2.如果你是施工單位可以向上取整數2*5=10 3.你算的很正確,就是這個思路,只是要扣門窗洞有點麻煩
2010-01-21 14:07:52
-
植筋一般取10D
2010-01-21 13:16:30
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看