sosnill 2010-01-21 11:56:12 | 北京市 計價軟件GBQ4.0 | 488查看 1回答
腳手架的問題
定額上規定:(1)建筑物外墻腳手架,凡設計室外地坪至檐口(或女兒墻上表面)的砌筑高度在15m以下的按單排腳手架計算;砌筑高度在15m以上的或砌筑高度雖不足15m,但外墻門窗及裝飾面積超過外墻表面積60%以上時,均按雙排腳手架計算。 定額上還規定能計算建筑面積的就一定計算綜合腳手架。 那么按照上面第(1)條描述的話,既有女兒墻,又有外墻裝飾,那么這個建筑就一定能計算綜合腳手架。 大家想想,是不是相互矛盾?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
其實這里并不矛盾的。 這個問題應該 根據定額的使用說明 來判斷決定;如果定額要求是計算 綜合腳手架的,就不在計算 單項腳手架了---滿堂腳手架 除外; 不計算綜合腳手架的 才計算單項腳手架。
2010-01-21 12:08:55
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看