楊瓊梅 2023-02-09 19:21:52 | 廣東省 安裝 | 1351查看 1回答
10KV送配電系統調試
新建一個室外箱式變電站,電源從另一個高壓環網柜引來,采用單回路10KV電源供電。高壓接線圖如下圖,低壓柜之后的接線不在本工程范圍內。請問本工程計算了“變壓器系統調試”,還要計算“10KV交流送配電系統調試”和”1KV交流送配電系統調試“嗎?變壓器系統調試肯定是要有的,就是不知道送配電系統調試要不要計取。(深圳定額)
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
要計算“10KV交流送配電系統調試”1KV交流送配電系統調試“
2023-02-09 19:24:18
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看