sansan03 2010-01-20 09:52:41 | 北京市 其他專業 | 1381查看 5回答
通風管道安裝定額中含有防晃支架的制作安裝嗎
None
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
通風管道安裝不包含防晃支架的制作安裝,需要單獨計算。
2010-01-20 10:33:54
-
北京01定額中對通風的說明如下: 風空調說明 一、第六冊《通風、空調工程》(以下簡稱本定額),包括薄鋼板通風管道及附件、調節閥、風口、風帽和罩類、消聲裝置、設備及支架、玻璃鋼通風管道、復合型通風管道、地下人防通風、刷漆保溫等共二十章。 二、本定額中未包括過跨風管落地支架的制作安裝,若設計要求,執行第六章設備支架制作安裝相應子目。 三、本定額中的操作高度(指操作物高度距樓地面的距離),均按6m以下編制的,如超過6m時,其超過部分的人工工日乘以系數1.15。 四、本定額的工效是按建筑物檐高25m以下編制的,超過25m的高層建筑物,按下表計算高層建筑超高費(以人工費作為基數)。 五、下列項目按系數分別計取: 1.系統調試費按單位工程人工費的14%計取,其中人工費占70%。 2.腳手架使用費按單位工程人工費的5%計取,其中人工費占20%。 也就是不包括過跨風管落地支架的制作安裝,若設計要求,執行第六章設備支架制作安裝相應子目。其他支架就應該包括了。
2010-01-20 10:11:21
-
有不防晃的支架嗎?問題不科學。
2010-01-20 17:46:54
-
學習了,以前總把這點忘記
2010-01-20 19:54:14
-
需要單獨計算的,《GB50243-2016通風與空調工程施工質量驗收規范附條文》中提到,懸吊的水平主、干風管支線長度大于20m時,應設置防晃支架或防止擺動的固定點。
2021-11-06 17:49:28
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看