牛旭陽 2023-02-08 15:59:43 | 河北省 安裝 | 845查看 2回答
箭頭指的符號按圖例也是280度常開排煙防火閥對嗎?2個防火閥放一起設計意圖是什么
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
是280度常開排煙防火閥。
2個防火閥放一起設計意圖是一個常開,一個常閉組合使用。
2023-02-08 16:03:25
-
一個手動,一個電動(電磁閥)
2023-02-08 16:03:24