答疑必回贊 2023-02-06 16:24:58 | 北京市 安裝裝飾市政水利安裝算量GQI | 806查看 3回答
不同的系統管道室內室外的分界點是什么?給水,排水,中水,雨水,冷凝水,求助前輩!
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
給水可以以入戶水表井為界,如果 沒有水表井就計到外墻皮1.5米。
排水以出戶的第一個檢查井為界,如果檢查井不明確就計到外墻皮1.5米。
雨水以出戶的第一個雨水井為界,如果雨水井不明確就計到外墻皮1.5米。
中水,冷凝水不明確就計到外墻皮1.5米。
2023-02-06 16:30:12
-
井、計量裝置、提水設備等等,每個省份規則都不一樣的,建議翻看本省規則及設計說明等資料
2023-02-06 16:29:54
-
省定額的管道安裝章節說明里有。給水:室內外以建筑物外墻皮1.5m為界,入口處設閥門者一閥門為界。排水:室內外以出戶第一個排水檢查井為界。雨水都在室外,冷凝水:是空調系統的嗎?在室內。
2023-02-06 16:36:46
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看