sosnill 2010-01-19 07:38:14 | 北京市 計價軟件GBQ4.0 | 1464查看 4回答
關于框架柱的縱筋問題
一、柱縱筋 KZ中間層的縱向鋼筋=層高-當前層伸出地面的高度+上一層伸出樓地面的高度 中間層的縱筋直接按層高算不就可以嗎? 例如層高是3.6米,那么縱筋就按3.6米算不就可以嗎?為什么還要減去“當前層伸出地面的高度” , 并且還要加上 “上一層伸出樓地面的高度”?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納因為柱實際就是這樣按規范一層一層搭接的。軟件就是按規范設置的。當層高一樣時,中間層的縱筋等于層高。如果層高不一樣時,就不等于層高了。
2010-01-19 07:48:40
-
這是因為實際施工鋼筋要每層伸出樓面,軟件為了和施工保持一致,所以按此設置,但頂層要扣除伸出的長度。
2010-01-19 07:48:34
-
是要與上下層搭接計算的,所以要向上伸出長度。 你的思路也是正確的,但是上下層的鋼筋直徑如果有變化,就可能有一點出入了。
2010-01-19 07:48:39
-
對,中間樓層算層高就行
2010-01-19 08:16:41
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看