現澆板拱板的設置
板短向跨度大于4米時,模板按跨度的0.2%至3%起拱,比如車庫7.8的長度,起拱15.6mm,廣聯達上設置拱板界限為100mm至100000mm,那這個現澆板該怎么設置啊?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
板短向跨度大于4米時,模板按跨度的0.2%至3%起拱,比如車庫7.8的長度,起拱15.6mm,廣聯達上設置拱板界限為100mm至100000mm,那這個現澆板該怎么設置啊?
板短向跨度大于4米時,模板按跨度的0.2%至3%起拱,如車庫7.8的長度,起拱15.6MM,我們現在是算量,起拱15.6MM,對算量是沒有影響的,(按三角函數垂直抬高15.6MM,對長度方向幾乎是沒有影響的,它計算出斜長幾乎是不變的,)只是在施工時才去那樣做,所以在軟件中是不用管他的,仍按正常的平板來設置即可.
2015-04-30 10:13:47
-
用自定義線或者異形梁來處理即可
2015-04-30 14:00:13
-
用三點定義斜板的方式調整成斜板就可以了。
2015-04-30 10:02:49
-
你好:看描述還是平板構件。
2015-04-30 10:36:33