造價小王 2023-02-04 15:23:15 | 山東省 安裝 | 420查看 3回答
這個母線規格表示的什么意思,加號前后是要分開計算嗎?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
3是三相;
2是每相2片銅母排;
1是1片接地銅母排;
125是銅母排的寬度,16是銅母排的厚度。
首次提交 2023-02-04 17:30:45 最近修改2023-02-04 17:31:17 (修改過1次)
-
這個母線表示的是銅母線,3表示三相,三相是每相2根直徑125mm壁厚16mm的管型銅母線?零線是1根直徑125mm壁厚16mm的管型銅母線
回答正確請采納并點贊,因為每一個專家都是免費服務
2023-02-04 16:11:54
-
他是火線 3相+地零線。然后2*(125*16)是因為功率不夠,用兩根125的銅排合并在一起來供電。
2023-02-06 13:59:49
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看