小可愛 2010-01-05 08:35:11 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 712查看 2回答
關于獨立承臺的問題
請問: 獨立基礎底部截面與頂部截面是不一樣的,所以底部與頂部鋼筋也不一樣,我如此設置了,但在計算時出現此承臺與此承臺重疊,請問這個原因何在,如何解決?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納可以檢查一下獨基單元屬性中的【相對底標高】底單元的相對底標高是0,頂單元的相對底標高是底單元的高度(注意換算單位)
2010-01-05 09:51:05
-
最好把5-1和5的屬性也傳上來看一下 你這個應該是基礎單元里設置了相對低標高的原因,這個標高最好不要在這里設,按軟件默認就可以了,如果需要改,請在DJ-5里邊改 你這個低標高是錯誤的,它相對的是DJ-5底標高,也就是說你這個-7.1是比DJ-5里設置的標高低7.1米
2010-01-05 08:42:12
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看