程鮮苗 2023-01-28 16:29:18 | 陜西省 土建 | 1144查看 2回答
人防門框墻
人防門框墻需附著在剪力墻上,此時剪力墻需要配筋嗎,人防門框墻與剪力墻鋼筋沖突嗎
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
你好:人防門框墻與剪力墻鋼筋不沖突,軟件自動扣減的。
場景一:若人防門框墻底部為基礎圖元,建議在剪力墻中輸入鋼筋信息,因為基礎部位的人防墻水平筋軟件未處理,需要畫剪力墻才會計算基礎錨固區(qū)內(nèi)的水平筋。
剪力墻鋼筋信息可以根據(jù)圖紙確定,若圖紙沒有說明,按照對應位置人防門框墻鋼筋信息設置或聯(lián)系設計確認。
場景二:若人防門框墻底部沒有基礎圖元,則剪力墻屬性中可以不用輸入鋼筋信息,人防墻與剪力墻相交位置會扣減剪力墻的垂直筋和水平筋。
2023-01-28 16:32:04
-
附著的剪力墻不需要輸入鋼筋信息。
2023-01-28 17:01:58