孫老師 2023-01-23 18:45:19 | 山東省 土建預算施工結算土建計量GTJ | 2534查看 6回答
剪力墻豎向有兩排直徑不同的鋼筋,并且墻外側有豎向(垂直)加強鋼筋,圖紙要求
暗柱豎向鋼筋同依附剪力墻。請問老師1.暗柱中排豎向鋼筋直徑如何確定?2暗柱是否計算豎向加強筋?依據是什么(圖集/規范)
2023-01-23 18:58:20 補充
1.暗柱中排豎向鋼筋如何確定?
2.暗柱是剪力墻的一部分,是否同剪力墻計算加強筋?
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
暗柱里不要設剪力墻下邊的附加筋,依據是咨詢一下設計人員
暗柱的主筋可以在截面編輯里處理,分別畫出不同的主筋
首次提交 2023-01-23 18:53:20 最近修改2023-01-23 19:21:04 (修改過1次)
-
加強筋在剪力墻的其它鋼筋中輸入
2023-01-23 18:55:03
-
1、暗柱用約束邊緣非陰影部分柱定義,豎向鋼筋不用輸入。
2、暗柱不輸入豎向鋼筋時,計算同剪力墻,包含加強筋。
2023-01-23 19:06:11
-
你好:暗柱是按照圖紙要求布置剪力墻豎向鋼筋,是否計算剪力墻加強鋼筋需要咨詢設計明確的。
2023-01-23 19:57:22
-
暗柱中排豎向鋼筋直徑應根據設計圖紙來確定 的.2.暗柱是要計算豎向加強筋
2023-01-24 16:58:32
-
暗柱的配筋看柱配筋圖,暗柱不計算加強鋼筋。
2023-01-27 11:46:28
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看