不懂就要問 2023-01-19 16:05:43 | 湖北省 安裝算量GQI | 591查看 3回答
有兩個名稱相同的配電箱
配電箱系統圖中,有兩個名稱相同的配電箱,但是線路并不一樣,該怎么處理?
2023-01-19 16:07:05 補充
我知道這份圖紙在設計上出了很多問題,但是我也無從聯系設計人員。因此我希望老師們能夠提供一個比較可行的處理方案。
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
把名稱區別一下就可以。寫好編制說明就可以,每個箱子是如何處理的,配線是如何計算的,自己理清思路就可以。一旦聯系上設計單位,再請設計單位確認。
首次提交 2023-01-19 16:06:53 最近修改2023-01-19 16:15:39 (修改過2次)
-
那你別的箱子是不是少一個系統圖,這是那個箱子的系統圖,只是設計套圖的時候沒有改
2023-01-19 16:26:03
-
修改一個名稱
2023-01-19 22:33:23
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看