FFFIRE 2023-01-18 09:29:35 | 浙江省 安裝安裝算量GQI | 341查看 3回答
開關處線的標注根數增加的問題
默認的基本都是BYJ-2*2.5+BYJR-1*2.5,然后在開關附近有的打斜線標了4,有的標了5,那多出來的這一兩根是算成BYJ還是BYJR呀?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
多出來的這一兩根是算成BYJ 。
2023-01-18 09:39:44
-
常規設計都會有預留備用一根或兩根。
照明都是單相,所以:4芯的時候應該(1根火線+1根零線)+1根接地線+1根備用,算成BYJR;
而5芯的時候應該就是動力了(比如防排煙),所以是(2根火線+1根零線)+1根接地線+1根備用,1根算成BYJ1根算成BYJR。
回答有幫助,請采納一下,謝謝,新年好
2023-01-18 09:42:20
-
開關中,火線、控制線都采用BYJ-2.5 ,增加的控制線也一樣。
BYJR-2.5是接地線,一般不進開關。即使是路過,也不與開關接線。
2023-01-18 09:54:55
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看