報警系統2線制和4限制有什么區別?工程量有什么區別?
2023-01-12 11:34:14 補充
比如BYJ-2*2.5正常算下來是500米,要是按4限制的話,這個電源線應該是多少米呢?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
報警分總線制和多線制,沒有2線制和4線制
總線制里面分2線和4線,他們之間是有區別的,2線是報警總線,一般接煙感,溫感,手報,消報,信息模塊等設備;4線是2根總線+2根電源線,也就是4線,一般接輸入輸出模塊,聲光報警,等設備。你應該說的是這個問題
工程量計算要考慮4線比2線多2根電源線,要計算電源線。